未閱讀文章發表於 : 2012-07-13 19:45 
離線

註冊時間: 2012-06-23 23:31
文章: 6
參數有: HC, D, LS, HS, CA, PT:
當中D(回差), LS(最低設置上限), HS(最高設置上限)
是什麼意思????

說明書中提到:
制冷模式下: 當溫度測量值>=溫度設置點+回差時, 制冷繼電吸入, 制冷啟動;
當溫度測量值<=溫度設置點, 制冷繼電斷開, 制冷停止啟動.

那我可否理解為:
制冷模式下: 當溫度測量值>=HS+D時, 制冷繼電吸入, 制冷啟動;
當溫度測量值<=LS, 制冷繼電斷開, 制冷停止啟動.
呢????


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2012-07-14 06:46 
離線

註冊時間: 2012-01-26 02:49
文章: 37
atishoo 寫:
HS、LS是限制你可以Set的溫度讀數。

制冷模式下: 當溫度測量值>=目標溫度+D時, 制冷繼電吸入, 制冷啟動;
當溫度測量值<=目標溫度, 制冷繼電斷開, 制冷停止啟動.

HS>=目標溫度>=LS

按一下Set制,用上下制設定目標溫度。


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2012-07-14 07:44 
離線

註冊時間: 2012-06-23 23:31
文章: 6
原來如此, 謝謝C兄!