我由水機度拆呢個野出黎 但吾識點接溫控 請大家幫下我~~~ thanks


您沒有權限檢視這篇文章所附加的檔案。


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2011-05-27 14:11 
離線

註冊時間: 2010-09-16 14:17
文章: 27
你好!
你是否想另外购置数字温控,再配合这个制冷器来用?


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2011-05-27 14:51 
離線

註冊時間: 2011-05-20 13:16
文章: 14
VR2 MAN 寫:
你好!
你是否想另外购置数字温控,再配合这个制冷器来用?


系啊 我應該點做呢


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2011-05-28 14:29 
離線

註冊時間: 2010-09-16 14:17
文章: 27
你好!
1)你首先到卖电子元件的公司购买数字温控器,同时配探温头,可以放入水那种.
2)如你对电子不懂可请问店员怎样接线.A)电源线连接(AC220V),B)探温头怎接..注意有分正负.C)(给制冷片)电源火牛怎接.D)温控器版面前有个电位器用来微调温度.
3)制冷片一般使用DC 12V,但不知道你这个是几瓦(W),你可以买大一些.
4)散热风扇电源同制冷片一齐接DC12V (注意正负电压).
你最紧要问清楚温控器的接线如没有错误好易成功.
祝好运.


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2011-05-28 14:59 
離線

我接了電源 制冷片好像是運作了 但是散熱風扇不轉
風扇前的鋁片卻超熱 不敢再試下去


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2011-05-28 17:20 
離線

註冊時間: 2010-09-16 14:17
文章: 27
你好!
1)风扇电源有分正负,你试试反转接上电源.
2)风扇电压(规格)是否与供电电源电压一致.
3)风扇供电是否正常.(接上风扇后电压下降)
如果上述方案都试过风扇仍不转动好大可能坏了.
祝好运.


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2011-05-28 17:43 
離線

註冊時間: 2011-05-20 13:16
文章: 14
VR2 MAN 寫:
你好!
1)风扇电源有分正负,你试试反转接上电源.
2)风扇电压(规格)是否与供电电源电压一致.
3)风扇供电是否正常.(接上风扇后电压下降)
如果上述方案都试过风扇仍不转动好大可能坏了.
祝好运.



謝謝你一直幫我 它是一套的 有電壓轉壓一致
所有電線都接好的 但風扇不轉 如果220v正負極接錯了
請問制冷片會制冷嗎


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2011-05-30 11:03 
離線

註冊時間: 2010-09-16 14:17
文章: 27
你好!
1)风扇AC220V是可不需理会,但最好在风扇壳(金属)接水线可以避免流电.
2)你把风扇的标签放大再放上网让我看看它的规格.(因老人家眼力不好).
3)制冷片如没有坏,接线没错应该会制冷,但如果没有散热,制冷片会很快坏的.
祝好运.


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2011-06-01 11:24 
離線

风扇的规格是12v 0.20A


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2011-06-01 12:16 
離線

註冊時間: 2010-09-16 14:17
文章: 27
你好!
风扇是直流12v要分负,如接线试过两种接线方法都不转动,你用电压表测量有没有电压输出(如没有电压表可以用其它外接电测试风扇是否正常工作).
风扇是否与制冷片同一接线位,如一致及试过更改接线正负,风扇仍不转这可以说风扇坏了.
祝好运.